I. Anwendbare Normen und Definitionen für Kabelzubehör
Es gibt drei Hauptstufen der geltenden Normen für Kabelzubehör:
Stufe 1: IEC-Normen
IEC62076 Stromkabelsysteme für extrudierte isolierte Stromkabel und deren Zubehör mit einer Nennspannung von 150 kV (Um=170 kV) bis 500 kV (Um=550 kV) - Prüfverfahren und Anforderungen
IEC60840 Prüfverfahren und Anforderungen für extrudierte isolierte Stromkabel und deren Zubehör mit einer Nennspannung von 30 kV (Um=36 kV) bis 150 kV (Um=170 kV)
IEC60859 Kabelanschlussgerät für gasisolierte metallgekapselte Schalter mit einer Nennspannung von 72,5 kV und mehr
IEC60502 Extrudierte isolierte Stromkabel und Zubehör mit einer Nennspannung von 1 kV (Um=1,2 kV) bis 30 kV (Um=36 kV)
IEC60055 Papierisolierte Metallummantelung (mit Kupfer- oder Aluminiumgehäuse, jedoch ohne mit Druckgas und Öl gefüllte Kabel) Nennspannung bis einschließlich 18 / 30kV - Teil 1 - Kabel- und Zubehörprüfungen Kapitel 7: Typprüfungen für Zubehör
IEC61442 - Prüfverfahren für Zubehör von Stromkabeln mit einer Nennspannung von 6 kV (Um=7,2 kV) bis 30 kV (Um=36 kV)
Stufe 2: Nationaler Standard (GB-Standard)
Nennspannung 220 kV (Um=250 kV) Vernetztes, mit Polyethylen isoliertes Stromkabel und Zubehör
GB / Z11017 Vernetzte, mit Polyethylen isolierte Stromkabel und Zubehör mit einer Nennspannung von 110 kV
GB5589 Testmethode für Kabelzubehör
GB9327 Prüfverfahren für Kabelleiterkompression und mechanische Verbindungsstellen
GB14315 Crimp-Kupfer- und Aluminiumklemmen und Verbindungsrohre für Draht- und Kabelleiter
Hinweis: GB11033&"; grundlegende technische Anforderungen für Netzkabelzubehör mit Nennspannung 26, 35 kV und darunter GG"; wurde auf JB / T8144 gesenkt
Stufe 3: Industriestandards
JB-Standard (Standard der Machinery Industry Association)
JB / T8144 Technische Grundanforderungen für Netzkabelzubehör mit einer Nennspannung von 26 / 35kV und darunter GB11033
JB6464 Gerader Wicklungsanschluss für Stromkabel mit einer Nennspannung von 26 / 35kV und darunter
JB6465&"Porzellanbuchse vom Innen- und Außentyp ist eine Klemme für Stromkabel mit einer Nennspannung von 26 / 35kV und unter GG";
JB6466 Innen- und Außenanschluss für Porzellanbuchsen von Stromkabeln mit einer Nennspannung von 8,7 / 10 kV und darunter
JB6468 Innen- und Außenwickelklemme von Stromkabeln mit einer Nennspannung von 26 / 35kV und darunter
JB7829&"Thermische Schrumpfanschlüsse für Stromkabel im Innen- und Außenbereich mit Nennspannung 26 / 35kV und darunter GG";
JB7830 Gerade Wärmeschrumpfverbindung für Stromkabel mit einer Nennspannung von 26 / 35kV und darunter
JB7831&"Innen- und Außenanschlussklemmen von Stromkabeln mit einer Nennspannung von 8,7 / 10 kV und darunter GG";
JB7832&"Nennspannung 8,7 / 10 kV und darunter Stromkabel durch Typ-Gießverbindung GG";
JB / T8501.1 Vorgefertigte Innen- und Außenklemmen aus kunststoffisolierten Stromkabeln mit Nennspannung bis einschließlich 26 / 35kV
JB / T8503.2 Vorgefertigte Innen- und Außenklemmen aus kunststoffisolierten Stromkabeln mit Nennspannung bis einschließlich 26 / 35kV
Kabelzubehör bezieht sich auf alle Arten von Kabelklemmen und -verbindungen in Kabelleitungen.
Ein Kabelklemmenkopf ist ein Gerät, das am Ende einer Kabelleitung installiert und an Freileitungen oder elektrische Geräte angeschlossen wird.
Eine Kabelverbindung ist ein Gerät, das ein Kabel mit einem Kabel verbindet.
Die Entwicklung des Kabelzubehörs begann mit dem Wickeltyp, gefolgt vom Porzellanhülsen-Typ, dem Gieß-Typ, dem wärmeschrumpfbaren Typ, dem vorgefertigten Typ und dem kalt schrumpfbaren Typ.
Die elektrische Spannungsregelung des Anschlusskabels besteht darin, das Hi - K der Dielektrizitätskonstante von 25 und die Dielektrizitätskonstante des Materials, die Durchschlagfestigkeit, den Isolationswiderstand und den dielektrischen Verlustfaktor im Vergleich zur Aufrechterhaltung eines langfristigen, stabilen Laufs zu verwenden Bei einer Art Spannungsregelungsverfahren kann eine hohe elektrische Feldstärke auf der Oberfläche des Terminals auf 15 V / mil reduziert werden. Die Sicherheit im Rahmen eines hohen Potentials bewegt sich zu den Enden des Kabels, anstatt sich auf die Kabelabschirmung zu konzentrieren, um das Kabel abzuschneiden in der Nähe platzieren, so dass die externe Isolierung des Kabelanschlusses zu einer divergierenden, gleichmäßigen Verteilung des elektrischen Feldes neigt.
Daher wird die Entladungsspannung der externen Isolierung erhöht, der Durchmesser des gesamten Kabelanschlusses wird verringert und der Formkoeffizient des Kabelzubehörs wird erhöht, wodurch auch die Entladungsspannung erhöht wird.
Merkmale des Kabelzubehörs:
Kabelzubehör (Kaltschrumpf) Kabelklemmen-Isolationsmaterial besteht aus hochwertigem Silikonkautschukmaterial, hat eine gute hydrophobe Leistung, wenn Wassertropfen auf den oben genannten, zu jeder Zeit rollen, keinen leitenden Wasserfilm und hat hydrophobe selbstheilende Eigenschaften .
Darüber hinaus hat es eine starke Isolierung, elektrische Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und lineare UV-Beständigkeit. Der größte Vorteil besteht darin, eine langfristige Stabilität der Nutzungsleistung zu gewährleisten.
Lange Lebensdauer, genau wie beim Kabelkörper.
Die Funktion des Kabelzubehörs
An der Kabelklemme und den Verbindungsstellen ist die Verteilung des elektrischen Feldes aufgrund der Trennung des Kabelmetallmantels und der Abschirmschicht viel komplexer als die des Kabelkörpers, und das elektrische Feld an der Kabelklemme ist axial belastet. Daher ist es erforderlich, Kabelzubehör zu verwenden, um die Kontinuität und den Anschluss des Kabels zu realisieren, dh eines Verbindungsgeräts, das bestimmte Isolations- und Dichtungsanforderungen erfüllen kann.
Kabelleiter, Isolierung, Abschirmung und Abdeckung der vier Hauptstrukturschichten, Kabelzubehör, als integraler Bestandteil der Kabelleitungskabelklemme im Kopf, Mittelverbindung, müssen dafür sorgen, dass die vierschichtige Struktur des Kabels fortgesetzt wird und kann Verwirklichen Sie einen guten Leiter, eine gute Isolierung und eine zuverlässige, gute Abdichtung und ausreichende mechanische Festigkeit, um die Qualität der Kabelklemmen und des Kabelsteckers sicherzustellen und die Zuverlässigkeit der gesamten Kabelstromversorgung des Verteilungsnetzes sicherzustellen.
Der Kabelzubehör-Anschlusskopf verfügt über eine einzigartige Materialformulierungs- und Herstellungstechnologie, die ihn eng mit der Hauptisolierung des Kabels verbindet und einen konstanten und dauerhaften radialen Druck auf den Kabelkörper, eine geringe Teilentladung, eine hohe Anfangsspannung und einen höheren Isolationsschlag als den vorhandenes Standardniveau, gute wasserdichte Abdichtung und&"Atmung GG"; mit dem Kabelkörper.
Kaltschrumpftechnologie und Kabelzubehör
Kaltschrumpftechnologie, auch als Vorexpansionstechnologie bekannt, elastischer Gummi im elastischen Bereich im Voraus, der fest in den Kunststoffkern eingesetzt wird.
Während der Installation schrumpft das Elastomer schnell und zieht sich am Kabelkörper fest, solange der Drahtkern entfernt wird.
Keine Notwendigkeit für Feuer und Spezialwerkzeuge und keine Probleme bei der Stück-für-Stück-Montage.
Die Hauptprodukte sind 1, Kaltschrumpf-Innenanschluss 2, Kaltschrumpf-Außenanschluss 3, Kaltschrumpf-Mittelgelenk 4, Kaltschrumpf-Drei-Finger-Sets.
Vorteile von Kaltschrumpfkabelzubehör
Zum einen aus dem Bautechnologievergleich
1) Kaltschrumpfkonstruktion:
A Das Kaltschrumpfkabelzubehör kann zu viele menschliche Faktoren reduzieren. Bei der Konstruktion kann der Kaltschrumpf automatisch schrumpfen, solange der Kunststoffkern entfernt wird. Beim Schrumpfungsprozess tritt aufgrund menschlicher Faktoren kein ungleichmäßiges Schrumpfen des Isolationsrohrs auf.
So wird die Bauqualität sichergestellt.
B Kaltschrumpfung ist die Kontraktion von einem Ende zum anderen Ende gemäß Programm, die nicht geändert werden kann, um sicherzustellen, dass während des Kontraktionsprozesses keine Blasen auftreten.
C in der gefährlichen Situation der petrochemischen Industrie.
Die Konstruktion der Kaltschrumpfung vermeidet die Verwendung von Wärmequellen und wird sicher.
2) Wärmeschrumpfkonstruktion:
Die thermische Schrumpfung von A wird stark vom Konstruktionsniveau beeinflusst. Eine ungleichmäßige Erwärmung führt zu einer ungleichmäßigen Schrumpfung und Dicke des Isolierrohrs, oder sogar einige Teile schrumpfen überhaupt nicht, was zu einer ungleichmäßigen Schrumpfung und Dicke führt, und die dünnen Stellen sind anfällig für Ausfälle und andere Probleme
Beim Schrumpfen und Erhitzen ist es für B aufgrund der schlechten Kontrolle des Heizgrads leicht, das Isolationsrohr zu verbrennen, was die Isolationsleistung des Isolationsrohrs stark beeinflusst.
Während des Erhitzungsprozesses kann die Wärmeschrumpfung von C von einem Ende zum anderen oder von der Mitte zu beiden Enden erwärmt werden, was leicht dazu führt, dass Blasen beim Schrumpfungsprozess auftreten.
D ist für Orte vorgesehen, an denen offenes Feuer und andere Wärmequellen verboten sind, wie z. B. die petrochemische und chemische Industrie. Wenn die Verwendung von offenem Feuer die Gefahr erhöht, kann dies zu schweren Unfällen führen.
Ii. In Benutzung
1) Das Kaltschrumpfkabelzubehör behält die synchrone Atmung mit dem Kabel bei, wenn sich das Kabel ausdehnt und bei Hitze zusammenzieht, so dass das Kabel und das Zubehör immer eine gute Kombination aufweisen können.
2) Wärmeschrumpfbares Kabelzubehör ändert sich nicht mit der Wärmeausdehnung und -kühlung des Kabels, und eine lange Betriebsdauer führt leicht zu einer Lücke zwischen Kabel und Zubehör, was zu Unfällen führt.
Kontrast in der Qualität
1) Aufgrund der inhärenten Vorteile des Kaltschrumpfens entwickelt sich die Anwendung von Kaltschrumpfkabelzubehör ständig in Richtung Hochspannung. Derzeit ist 110-kV-Kaltschrumpfkabelzubehör erhältlich.
2) Die inhärenten Nachteile von Schrumpfkabelzubehör lassen die Anwendung von Schrumpfkabelzubehör lange Zeit unter der Spannungsklasse 35 kV schweben. Bei einer Spannungsklasse von 35 kV ist wärmeschrumpfbares Kabelzubehör jedoch zu einem wichtigen Grund für häufige Unfälle im Kabelbetrieb geworden.
Preisvergleich
1) Der Preis für Kaltschrumpfung ist teuer. Gegenwärtig beträgt der Preis für Kaltschrumpfung etwa das 4- bis 10-fache oder mehr als der Preis für Heißschrumpfung. Unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Betriebskosten können jedoch mehr Überlegungen zum Kaltschrumpfen über 10 kV, insbesondere über 35 kV, angestellt werden, wodurch die langfristigen Betriebskosten gesenkt werden.
2) Der Wärmeschrumpf ist billig. Gegenwärtig wird die thermische Schrumpfung am häufigsten in Bereichen unter 35 kV verwendet, und der 35 kV-Wert war allmählich zu hoch für die kalte Schrumpfung. Die 10KV- und 1KV-Felder sind aufgrund des niedrigen Preises immer noch weit verbreitet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich über 10 kV die langfristigen Betriebskosten für die Verwendung der Kaltschrumpfung niedriger sind als die für die Heißschrumpfung. Daher wird die Verwendung der Kaltschrumpfung empfohlen.
Bei 10 kV und darunter ist die Verwendung von Schrumpfschlauch wirtschaftlich.
Kaltschrumpfung, solange ein wenig Schaden leicht zu isolieren ist, schlecht leicht zu verunglücken!
Gegenwärtig handelt es sich bei den meisten Zubehörteilen für extrudierte isolierte Stromkabel mit 6 bis 35 kV um kaltschrumpfbares Kabelzubehör und wärmeschrumpfbares Kabelzubehör.
Die beiden strukturellen Produkttypen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.
1) Produktmerkmale von kaltschrumpfbarem Kabelzubehör.
Das Kaltschrumpfkabelzubehör besteht aus hochelastischem Spezialsilikonkautschuk durch Spritzguss.
Das elektrische Spannungssteuergerät ist geometrisch: Spannungskegel, Hochtemperatur- und Hochdruck-Vulkanisationsformprozess und Isolierkörper, vorgefertigt zu einer vollständigen, zuverlässigen Form und Größe, stabile elektrische Leistung.
Im eingebauten Zustand wird es am Kabel befestigt und wird eins mit dem Kabel.
2) Produktmerkmale von wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör.
Das wärmeschrumpfbare Kabelzubehör wird aus Gummi und Kunststoffverbundwerkstoffen (Polymeren) extrudiert, durch energiereiche Bestrahlung vernetzt und beim Ausdehnen und Ausdehnen auf die erforderliche Geometriegröße vor Verlassen des Werks gekühlt und geformt.
Bei der Feldinstallation ist es notwendig, auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen und das&"elastisches Gedächtnis GG" zu verwenden; Eigenschaft des Polymers, in die richtige Position zurückzuschrumpfen, um das Kabelschneide- und Installationsteil festzuziehen, um die Anforderungen der Isolationsdichtung zu erfüllen.
Das elektrische Spannungssteuergerät ist vom Parametertyp.
3) Merkmale von kaltschrumpfbarem Kabelzubehör (im Vergleich zu wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör).
Kaltschrumpfbares Kabelzubehör weist im Vergleich zu wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör folgende Eigenschaften auf:
Gute elektrische Eigenschaften von Materialien.
Kaltschrumpfbares Kabelzubehör besteht aus Silikonkautschuk mit hoher Elastizität, guter Isolierung, Leckagebeständigkeit, Hydrophobie, Witterungsbeständigkeit und UV-Alterungsbeständigkeit.
Das im wärmeschrumpfbaren Kabelzubehör verwendete Material ist Gummi und Kunststoff-Verbundwerkstoff (Polymer). Das Material selbst hat keine Elastizität, nur die Funktion von&"elastisches Gedächtnis GG".
(2) Stabile Leistung des elektrischen Spannungsreglers.
Die elektrische Spannungssteuereinheit des Kaltschrumpfkabelzubehörs ist geometrisch: Spannungskegel, der sich auf geometrische Kurven stützt, um die Verzerrung des elektrischen Feldes zu verbessern. Seine Form wurde im Unternehmen geformt, so dass die Leistung des elektrischen Spannungsreglers stabil ist.
Wärmeschrumpfbares Kabelzubehör Elektrische Spannungssteuereinheit für den Parametertyp, die elektrische Spannungssteuereinheit ist die hohe Dielektrizitätskonstante und der Volumenwiderstand zwischen Isoliermaterial und Halbleitermaterialformung, spezielle Parameter des Materials sind schwer zu steuern und leicht zu ändern, Beim Formen und Bauen kommt es zu einer instabilen Leistung der elektrischen Spannungsregeleinheit.
Der Strukturtyp ist idealer.
Der Spannungskegel und der Isolationsteil des kaltschrumpfbaren Kabelzubehörs werden im Werk durch Hochtemperatur- und Hochdruckformverfahren als Ganzes vorgefertigt. Während der Installation muss das Zubehör nur am behandelten Kabel angebracht werden. Die Produktqualität kann im Werk kontrolliert werden, und der Installationsaufwand vor Ort ist geringer.
Die Struktur des wärmeschrumpfbaren Kabelzubehörs besteht aus Rohren: Spannungsrohre, interne und externe Isolationsrohre und halbleitende Rohre überlappen sich. Es ist schwierig, einen kleinen Luftspalt zwischen allen Arten von Rohren zu vermeiden, und es ist schwierig, die Teilentladungsleistung der Zwischenverbindungen zu gewährleisten.
Bequemere Installation: kein Feuer erforderlich.
Aufgrund der Beschränkung des Strukturtyps ist in einigen feuerfreien Situationen wärmeschrumpfbares Kabelzubehör nicht anwendbar.
Das kaltschrumpfbare Kabelzubehör unterliegt nicht dieser Einschränkung, und während der Installation sind kein Feuer und keine anderen Spezialwerkzeuge erforderlich. Nur das Skelett im Hauptkörper kann herausgezogen oder der Hauptkörper von Hand eingesetzt werden.
(5) Gute Schnittstelleneigenschaften.
Das kaltschrumpfbare Kabelzubehör besteht aus hochelastischem Silikonkautschuk und das Zubehörteil ist ein elastischer Körper. Nach der Installation ist das Zubehör immer fest mit dem Kabel verbunden, das ein wesentlicher Bestandteil des Kabels wird. Mittlerweile hat es einen großen Druck auf die Grenzfläche, gute Grenzflächeneigenschaften und eine gute Teilentladungsleistung.
Da die Materialien des wärmeschrumpfbaren Kabelzubehörs nach dem Erhitzen bei Raumtemperatur nicht elastisch sind, führt das Biegen und Kneten des Kabels nach der Installation zu einer Trennung zwischen dem wärmeschrumpfbaren Kabelzubehör und dem Kabel.
Während des Kabelbetriebs führt die Änderung der Umgebungstemperatur auch zu einer Lücke zwischen dem wärmeschrumpfbaren Zubehör und dem Kabel, was zu einer schlechten Schnittstellenleistung zwischen dem Zubehör und dem Kabel und zu einer schlechten Teilentladungsleistung im tatsächlichen Betrieb führt für 35kV Spannungsklasse.
Zuverlässige Dichtleistung.
Das kaltschrumpfbare Kabelzubehör besteht aus hochelastischem Silikonkautschuk. Nach der Installation werden das Zubehör und das Kabel eins. Wenn sich das Kabel aufgrund der Temperatur ausdehnt und zusammenzieht, wird sich das Zubehör entsprechend ausdehnen und zusammenziehen.
Die Abdichtung von wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör wird hauptsächlich durch Schmelzklebstoff und systolische Druckspannung erreicht.
Nach der Installation von Wärmeschrumpfzubehör, wenn die Temperatur sinkt, zieht sich das Kabel zusammen (Wärmeausdehnung und Kaltschrumpfung), nur eine gute Schrumpfung der Wärmeschrumpfkomponenten stabiler Struktur, keine Elastizität mehr, so dass das Kabel die elastische Druckkraft verliert, Abdichtung Alles hängt vom Dichtmittel ab. Die Dichtleistung ist nicht zuverlässig.
Material- und Produktionskostenvergleich.
Die Materialkosten für den inländischen Kaltschrumpf-Mittelkopf (im Freien) betragen das 6- bis 7-fache des Wärmeschrumpfkopfs, und der Materialpreis beträgt etwa 6.500 Yuan (einige Unterschiede zwischen verschiedenen Spezifikationen).
Der Materialpreis für den inländischen wärmeschrumpfbaren Klemmenkopf (im Freien) beträgt das 4- bis 5-fache des Materialpreises für den wärmeschrumpfbaren Typ. Der Materialpreis beträgt ca. 3000 Yuan (die Spezifikation ist unterschiedlich, einige Unterschiede).
Andere Verbrauchsmaterialien unterscheiden sich kaum.
Die Produktionskosten (dh die bei der Produktion verwendeten Arbeitskosten) sind geringfügig höher als die Produktionskosten des Heißschrumpfs.
Preisvergleich
1) Der Preis für Kaltschrumpfung ist teuer. Gegenwärtig beträgt der Preis für Kaltschrumpfung etwa das 4- bis 10-fache oder mehr als der Preis für Heißschrumpfung. Unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Betriebskosten können jedoch mehr Überlegungen zum Kaltschrumpfen über 10 kV, insbesondere über 35 kV, angestellt werden, wodurch die langfristigen Betriebskosten gesenkt werden.
2) Der Wärmeschrumpf ist billig. Gegenwärtig wird die thermische Schrumpfung am häufigsten in Bereichen unter 35 kV verwendet, und der 35 kV-Wert war allmählich zu hoch für die kalte Schrumpfung. Die 10KV- und 1KV-Felder sind aufgrund des niedrigen Preises immer noch weit verbreitet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich über 10 kV die langfristigen Betriebskosten für die Verwendung der Kaltschrumpfung niedriger sind als die für die Heißschrumpfung. Daher wird die Verwendung der Kaltschrumpfung empfohlen.
Bei 10 kV und darunter ist die Verwendung von Schrumpfschlauch wirtschaftlich.
Kaltschrumpfung, solange ein wenig Schaden leicht zu isolieren ist, schlecht leicht zu verunglücken!
Gegenwärtig handelt es sich bei den meisten Zubehörteilen für extrudierte isolierte Stromkabel mit 6 bis 35 kV um kaltschrumpfbares Kabelzubehör und wärmeschrumpfbares Kabelzubehör.
Die beiden strukturellen Produkttypen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.
1) Produktmerkmale von kaltschrumpfbarem Kabelzubehör.
Das Kaltschrumpfkabelzubehör besteht aus hochelastischem Spezialsilikonkautschuk durch Spritzguss.
Das elektrische Spannungssteuergerät ist geometrisch: Spannungskegel, Hochtemperatur- und Hochdruck-Vulkanisationsformprozess und Isolierkörper, vorgefertigt zu einer vollständigen, zuverlässigen Form und Größe, stabile elektrische Leistung.
Im eingebauten Zustand wird es am Kabel befestigt und wird eins mit dem Kabel.
2) Produktmerkmale von wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör.
Das wärmeschrumpfbare Kabelzubehör wird aus Gummi und Kunststoffverbundwerkstoffen (Polymeren) extrudiert, durch energiereiche Bestrahlung vernetzt und beim Ausdehnen und Ausdehnen auf die erforderliche Geometriegröße vor Verlassen des Werks gekühlt und geformt.
Bei der Feldinstallation ist es notwendig, auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen und das&"elastisches Gedächtnis GG" zu verwenden; Eigenschaft des Polymers, in die richtige Position zurückzuschrumpfen, um das Kabelschneide- und Installationsteil festzuziehen, um die Anforderungen der Isolationsdichtung zu erfüllen.
Das elektrische Spannungssteuergerät ist vom Parametertyp.
3) Merkmale von kaltschrumpfbarem Kabelzubehör (im Vergleich zu wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör).
Kaltschrumpfbares Kabelzubehör weist im Vergleich zu wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör folgende Eigenschaften auf:
Gute elektrische Eigenschaften von Materialien.
Kaltschrumpfbares Kabelzubehör besteht aus Silikonkautschuk mit hoher Elastizität, guter Isolierung, Leckagebeständigkeit, Hydrophobie, Witterungsbeständigkeit und UV-Alterungsbeständigkeit.
Das im wärmeschrumpfbaren Kabelzubehör verwendete Material ist Gummi und Kunststoff-Verbundwerkstoff (Polymer). Das Material selbst hat keine Elastizität, nur die Funktion von&"elastisches Gedächtnis GG".
(2) Stabile Leistung des elektrischen Spannungsreglers.
Die elektrische Spannungssteuereinheit des Kaltschrumpfkabelzubehörs ist geometrisch: Spannungskegel, der sich auf geometrische Kurven stützt, um die Verzerrung des elektrischen Feldes zu verbessern. Seine Form wurde im Unternehmen geformt, so dass die Leistung des elektrischen Spannungsreglers stabil ist.
Wärmeschrumpfbares Kabelzubehör Elektrische Spannungssteuereinheit für den Parametertyp, die elektrische Spannungssteuereinheit ist die hohe Dielektrizitätskonstante und der Volumenwiderstand zwischen Isoliermaterial und Halbleitermaterialformung, spezielle Parameter des Materials sind schwer zu steuern und leicht zu ändern, Beim Formen und Bauen kommt es zu einer instabilen Leistung der elektrischen Spannungsregeleinheit.
Der Strukturtyp ist idealer.
Der Spannungskegel und der Isolationsteil des kaltschrumpfbaren Kabelzubehörs werden im Werk durch Hochtemperatur- und Hochdruckformverfahren als Ganzes vorgefertigt. Während der Installation muss das Zubehör nur am behandelten Kabel angebracht werden. Die Produktqualität kann im Werk kontrolliert werden, und der Installationsaufwand vor Ort ist geringer.
Die Struktur des wärmeschrumpfbaren Kabelzubehörs besteht aus Rohren: Spannungsrohre, interne und externe Isolationsrohre und halbleitende Rohre überlappen sich. Es ist schwierig, einen kleinen Luftspalt zwischen allen Arten von Rohren zu vermeiden, und es ist schwierig, die Teilentladungsleistung der Zwischenverbindungen zu gewährleisten.
Bequemere Installation: kein Feuer erforderlich.
Aufgrund der Beschränkung des Strukturtyps ist in einigen feuerfreien Situationen wärmeschrumpfbares Kabelzubehör nicht anwendbar.
Das kaltschrumpfbare Kabelzubehör unterliegt nicht dieser Einschränkung, und während der Installation sind kein Feuer und keine anderen Spezialwerkzeuge erforderlich. Nur das Skelett im Hauptkörper kann herausgezogen oder der Hauptkörper von Hand eingesetzt werden.
(5) Gute Schnittstelleneigenschaften.
Das kaltschrumpfbare Kabelzubehör besteht aus hochelastischem Silikonkautschuk und das Zubehörteil ist ein elastischer Körper. Nach der Installation ist das Zubehör immer fest mit dem Kabel verbunden, das ein wesentlicher Bestandteil des Kabels wird. Mittlerweile hat es einen großen Druck auf die Grenzfläche, gute Grenzflächeneigenschaften und eine gute Teilentladungsleistung.
Da die Materialien des wärmeschrumpfbaren Kabelzubehörs nach dem Erhitzen bei Raumtemperatur nicht elastisch sind, führt das Biegen und Kneten des Kabels nach der Installation zu einer Trennung zwischen dem wärmeschrumpfbaren Kabelzubehör und dem Kabel.
Während des Kabelbetriebs führt die Änderung der Umgebungstemperatur auch zu einer Lücke zwischen dem wärmeschrumpfbaren Zubehör und dem Kabel, was zu einer schlechten Schnittstellenleistung zwischen dem Zubehör und dem Kabel und zu einer schlechten Teilentladungsleistung im tatsächlichen Betrieb führt für 35kV Spannungsklasse.
Zuverlässige Dichtleistung.
Das kaltschrumpfbare Kabelzubehör besteht aus hochelastischem Silikonkautschuk. Nach der Installation werden das Zubehör und das Kabel eins. Wenn sich das Kabel aufgrund der Temperatur ausdehnt und zusammenzieht, wird sich das Zubehör entsprechend ausdehnen und zusammenziehen.
Die Abdichtung von wärmeschrumpfbarem Kabelzubehör wird hauptsächlich durch Schmelzklebstoff und systolische Druckspannung erreicht.
Nach der Installation von Wärmeschrumpfzubehör, wenn die Temperatur sinkt, zieht sich das Kabel zusammen (Wärmeausdehnung und Kaltschrumpfung), nur eine gute Schrumpfung der Wärmeschrumpfkomponenten stabiler Struktur, keine Elastizität mehr, so dass das Kabel die elastische Druckkraft verliert, Abdichtung Alles hängt vom Dichtmittel ab. Die Dichtleistung ist nicht zuverlässig.
Material- und Produktionskostenvergleich.
Die Materialkosten für den inländischen Kaltschrumpf-Mittelkopf (im Freien) betragen das 6- bis 7-fache des Wärmeschrumpfkopfs, und der Materialpreis beträgt etwa 6.500 Yuan (einige Unterschiede zwischen verschiedenen Spezifikationen).
Der Materialpreis für den inländischen wärmeschrumpfbaren Klemmenkopf (im Freien) beträgt das 4- bis 5-fache des Materialpreises für den wärmeschrumpfbaren Typ. Der Materialpreis beträgt ca. 3000 Yuan (die Spezifikation ist unterschiedlich, einige Unterschiede).
Andere Verbrauchsmaterialien unterscheiden sich kaum.
Die Produktionskosten (dh die bei der Produktion verwendeten Arbeitskosten) sind geringfügig höher als die Produktionskosten des Heißschrumpfs.
Wärmeschrumpfbares Netzkabelzubehör
Wärmeschrumpfbares Netzkabelzubehör zeichnet sich durch geringe Größe, geringes Gewicht, einfache Installation und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie eignen sich zur Klemmenbehandlung und zum Zwischenanschluss von Stromkabeln mit 1 kV, 10 kV und 35 kV.
1KV-Kabelzubehör kann in zwei Adern, drei Adern, vier Adern, fünf Adern und eine Zwischenverbindung unterteilt werden. Der Öffnungsabstand der Klemmen beträgt 600 mm.
10-kV- und 35-kV-Kabelzubehör können in einadriges, dreiadriges Innenanschluss-, Außenanschluss- und Zwischenanschlussteil unterteilt werden. Der Öffnungsabstand des Innenanschlusses beträgt 650 mm, der Öffnungsabstand des Außenanschlusses beträgt 800 mm.
Es gibt viele Hersteller von Zubehör für Schrumpfkabel, und die Installationsgröße und -struktur der Produkte unterscheiden sich geringfügig.
1. Anschlusskopf des Schrumpfkabels
Das Abisolierdiagramm des 10-kV-Kabeladels mit drei Adern ist in der Abbildung dargestellt.
In der Abbildung ist die Arbeit das Abisolieren der Hülle. Abbildung 5 - 110-kV-Kabeladapter mit dreiadrigen Kabelklemmen, Schnittlänge, innen 550 mm, außen 750 mm.
J ist 10 bis 10 mm tief im Anschlussloch.
1) Abisolieren des Kabels: Entfernen Sie den Außenmantel, den Stahlstreifen (falls vorhanden) und den Innenmantel des Kabels gemäß den in der Zeichnung angegebenen Abmessungen.
Die Abisolierlänge des Außenmantels eines 35-kV-einadrigen Kabels beträgt 780 mm zuzüglich der Tiefe des Anschlusslochs und 10 mm.
(4) Abgeschirmten Kupferstreifen und halbleitende Schicht (für 10-kV-dreiadriges Kabel) abziehen: Abgeschirmten Kupferstreifen 50 mm über dem Ende des Abzweigfingers abziehen.
Die verbleibende 20-mm-Halbleiterschicht muss zurückgehalten und abgezogen werden. Das Ende der zurückgehaltenen halbleitenden Schicht ist gemäß den allgemeinen Verfahren und Anforderungen des Installationsprozesses zu entsorgen.
(5) Abisolieren der Isolierung des Endes des Tangentialkerns: Entfernen Sie die Isolierung des Endes des Drahtkerns, indem Sie der Tiefe des Anschlusslochs 10 mm hinzufügen.
Bei 35-kV-Kabeln muss das Isolationsende in einen 30 mm langen Kegel geschnitten werden.
(6) Crimpanschluss: Entfernen Sie nach dem Crimpen Grate und Klappen.
(7) Installation des Spannungsrohrs: Wischen Sie die Isolierfläche mit einem Reinigungsmittel ab.
Hinweis: Wischen Sie die halbleitende Schicht sauber