Kupferschild und Stahlpanzerung von Hochspannungskabeln müssen in der Regel geerdet werden. Was ist der Unterschied zwischen Erdung an beiden Enden und Erdung an einem Ende?

Können Stahlpanzerung und Kupferschild bei der Herstellung von Kabelenden verschweißt werden?

Können Stahlpanzerung und Kupferschild bei der Herstellung von Kabelmittelend miteinander verschweißt werden?

Mehr als 35 kv Hochspannungskabel für Einkernkabel, Einkernkabel in der Stromversorgung, kann induzierte Spannung im Schild bilden, wenn an beiden Enden der Abschirmung und Erdung, Abschirmung und Schleife zwischen der Erde gebildet wird, wird induzierten Strom erzeugen, Kabel-Abschirmungsschicht wird Fieber sein, Verlust der Leistung, beeinflussen den normalen Betrieb der Leitung , um das Auftreten dieses Phänomens zu vermeiden, mit der Methode der Geerdeten an einem Ende, in der Regel, wenn die Linie sehr lang ist auch in einer neutralen Erdung und Querverknüpfung verwendet werden können, etc.

Bei der Herstellung des Kabelendes werden die Stahlpanzerung und der Kupferschirm separat verschweißt und geerdet, um die Inspektion des Kabelinnenschilds zu erleichtern. Bei der Inspektion des Kabelinnenschildes wird eine Spannung zwischen der Stahlpanzerung und dem Kupferschild angelegt. Wenn es einer bestimmten Spannung standhält, ist der innere Schild nachweislich intakt.

Wenn es keine solche Anforderung gibt, können die Stahlpanzerung und der Kupferschild zusammen geerdet werden, ohne den inneren Mantel des Kabels zu testen (wir befürworten die Erdung nach separaten Leitungen).

Warum benötigen HV-Einkern-XLPE-isolierte Stromkabel eine spezielle Erdungsmethode?

Leistungsschutzbestimmungen: 35kV und unter dem Spannungspegel der Kabel sind an beiden Enden geerdet, da die meisten dieser Kabel Drei-Kern-Kabel sind, im normalen Betrieb, durch den Gesamtstrom durch die drei Kerne

Und ist Null, gibt es im Grunde keinen Fluss außerhalb der Aluminium-Verkleidung oder Metallschild, so gibt es im Grunde keine induzierte Spannung an beiden Enden der Aluminium-Verkleidung oder Metallschild, so gibt es keinen induzierten Strom fließt durch die Aluminium-Verkleidung oder Metallschild, nachdem beide Enden geerdet sind.

Aber wenn die Spannung 35kV überschreitet, kann der größte Teil des Einkernkabels, die Beziehung zwischen dem Drahtkern des Einkernkabels und dem Metallschild, als primäre Wicklung eines Transformators betrachtet werden.

Wenn der Single-Core-Kabelkern durch den Strom geht, gibt es Magnetfeldlinien, die die Aluminiumhülle oder Metallabschirmschicht kreuzen, so dass die beiden Enden davon induzierte Spannung erscheinen.

Die Länge der Kabelleitung mit der Größe der induzierten Spannung ist proportional zum Strom durch den Leiter und wenn das Kabel sehr lang ist, summiert sich die Induktionsspannung auf dem Mantel bis zu dem Grad der Gefährdung der persönlichen Sicherheit, Fehler in der Leitung aufgetreten und Betrieb Überspannung oder Blitzschlag, Abschirmung wird eine hohe Induktionsspannung bilden und kann sogar die Mantelisolierung abbauen.

An dieser Stelle, wenn die will noch Aluminium-Paket oder drei miteinander an beiden Enden der Metall-Abschirmung Schicht verbunden, die Aluminium-Beutel oder Metall-Abschirmschicht erscheint eine Menge Zirkulation, der Kernwert der Linie Strom von 50% - 95%, Verlust der Form, Verpackung oder Aluminium-Metall-Abschirmung Schicht von heiß, dies verschwendet nicht nur eine Menge Energie , und reduzierte die Tragfähigkeit des Kabels, und beschleunigen Sie die Kabelisolierung Alterung, so dass das Einzelkernkabel sollte nicht an beiden Enden geerdet werden.

[In einigen Fällen (z. B. kurzes Kabel oder Lichtträger) können zwei Enden der Aluminiumverkleidung oder Metallabschirmung dreimal miteinander verbunden werden. Wenn jedoch ein Ende der Aluminiumverkleidung oder des Metallschildes nicht geerdet ist, folgen folgende Probleme:

Wenn Blitzstrom oder Überspannungswelle entlang des Kernstroms, Kabel-Aluminium-Paket oder Metallschild Erdungsklemme wird die Auswirkungen der Hochspannung sein; der System-Kurzschluss, Kurzschlussstrom fließt durch den Drahtkern, Kabel-Aluminium-Gehäuse oder Metallschild isoliert Ende kann auch höher induzierte Spannung erscheinen, Leistungsfrequenz auf dem Kabel Außenmantel Isolierung kann nicht die Rolle der Überspannung und beschädigt tragen, führt zu einem Multipoint Erdung, bilden eine Zirkulation. Daher müssen bei der Verwendung von Erdung, die an einem Ende verbunden ist, Maßnahmen getroffen werden, um die Überspannung auf dem Mantel zu begrenzen, wenn die Installation entsprechend der unterschiedlichen Situation der Leitung erfolgen sollte;

Nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Rationalität in der Aluminium-Tasche oder eine bestimmte Position der Metall-Abschirmschicht nimmt spezielle Verbindung und Erdung Stellmittel, und die Installation Mantelschutz zur gleichen Zeit, um die Kabelmantel Isolierung Ausfall zu verhindern. Daher, Hochspannungs-Kabelleitung Installation, sollte nach GB50217-1994 Codes für die Konstruktion von elektrischen Stromkabel, Einkern-Kabel-Metallmantel ist nur wenig geschliffen, ein wenig Metallmantel der induzierten Spannung sollte nicht mehr als 50-100 - v (nicht nehmen Sie keinen Kontakt mit der Metallmantel Sicherheitsmaßnahmen weniger als 50 v, wie die Durchführung von wirksamen Maßnahmen,

Soll nicht größer als 100 v) sein und sich mit Isolierung befassen. Wenn die Spannung größer als die Regeln ist, sollte der Metallmantel nach abgestufter Isolierung oder Isolierung genommen werden, um in Crossover-Verbindungsverdrahtung zu verbinden. Um die Single-Core-Kabelleitung in der Nähe die induzierte Spannung von Hilfs- und Kommunikationskabel zu reduzieren, sollten Sie versuchen, Cross-Internet-Verbindung zu übernehmen. Die Kabellänge ist nicht lang, kann Single-Point-Erdung sehnbar. Zum Schutz der Kabelmantelisolierung sollte ohne Erdung am Ende des Mantelschutzs montiert werden.