Abstract: Die Oberleitung der Hochspannungsleitung ist die Arterie des Stromsystems, und ihr Betriebszustand bestimmt direkt die Sicherheit und den Nutzen des Energiesystems. In der Praxis kommt es auch zu Hochspannungs-Oberleitungsbrüchen, die durch Überlastung und Alterung der Geräte verursacht werden. Die Infrarot-Erkennung hat die Eigenschaften der Ferne, kein Stromausfall, kein Kontakt und kein Zerfall, was eine erweiterte Möglichkeit für die Überwachung der Stromleitungsstatusüberwachung bietet. Es gibt jedoch nur wenige Erkennungserfahrungen auf der Linie und es gibt keinen entsprechenden Standard. Daher stellt dieses Papier eine Methode des Temperaturanstiegs im Alarmbereich dar, wenn Infrarot-Thermoimager verwendet wird, um die Linie [ ein ] und relative Temperaturanstiegsmethode [ zwei ] Die Mängel der Analyse zu erkennen. In Kombination mit der tatsächlichen Situation wird die Methode zur Diskriminierung der absoluten Temperaturdifferenz vorgeschlagen.
Schlagworte: die Methode des Alarms Grenztemperaturanstieg, relative Temperaturanstieg Methode, absolute Temperaturdifferenz Diskriminierungsmethode
1. Infrarot-Erkennungs- und Diskriminierungsmethode für Hochspannungsleitungsdefekte
Das Papier schlägt vor, dass der Temperaturanstieg der relativen Umgebungstemperatur des erzeugenden Hot Spots verwendet wird, um die thermischen Defekte zu beurteilen, und der Alarmgrenzwerttemperaturanstiegszähler für den überhitzten Anschluss verschiedener Drähte unter unterschiedlichem Laststrom angegeben ist. Wenn der Temperaturanstieg des erkannten Punkts zum Umgebungstemperatur größer ist als der in der Tabelle angegebene Alarmtemperaturanstieg, wird er als defekt angesehen, und die Art des Defekts wird entsprechend dem Anstieg der Alarmtemperatur in der Tabelle bestimmt. Diese Methode ist einfach, intuitiv und praktisch, Aber in der Infrarot-Erkennung der Linie, die folgenden Mängel bestehen:
eine ) Für die Oberleitung mit Hochspannungsleitungen ist es aufgrund der Begrenzung der Bedingungen unmöglich, die Umgebungstemperatur, Die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit und den Erfassungsabstand um die Leitung herum genau zu messen. Im Allgemeinen werden die Bodenumgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit als Umgebungsparameter der Leitung verwendet, um den Erfassungsabstand abzuschätzen. Daher ist der Temperaturanstieg der relativen Umgebungstemperatur des gemessenen Hot-Spot falsch, was unweigerlich zu einem Fehler der Beurteilung thermischer Defekte führen wird;
zwei ) Bei Hochspannungs-Gleichstrom- und Wechselstromleitungen sollte die Erwärmung von Wechselstromleitungen unter demselben Laststromzustand, auch wenn die gleichen Materialien und die gleichen Umgebungsbedingungen aufgrund des Hauteffekts und des Näherungseffekts schwerwiegender sind als die von Gleichstrom [ ein ] Es ist darauf beschränkt, nur den Temperaturanstieg der Alarmgrenze entsprechend dem Leitertyp und dem Laststrom zu regulieren;
drei ) Die Heizeigenschaften der verschiedenen Geräte und Materialien sind unterschiedlich, und der zulässige Temperaturanstieg unter verschiedenen Bedingungen muss unterschiedlich sein. Wenn z. B. Sonneneinstrahlung vorhanden ist, wird dem getesteten Objekt ein bestimmter Temperaturanstieg hinzugefügt. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich der Temperaturanstieg der Alarmgrenze offensichtlich von dem ohne Sonneneinstrahlung unterscheiden. Offensichtlich ist es nicht bequem und genau, diese Methode einfach zu verwenden, um die thermischen Defekte zu analysieren.
Der Anwendungsleitfaden der Infrarot-Diagnosetechnik für Live-Geräte legt eine relative Temperaturanstiegsmethode zur thermischen Fehleridentifikation von strominduzierten thermischen Geräten vor. Diese Methode analysiert den Zusammenhang zwischen relativer Temperaturdifferenz und Kontaktwiderstand und stützt sich auf den Standard der Elektroindustrie "präventives Prüfverfahren für elektrische Geräte" ( DL / T596 ) Das relative Temperaturanstiegskriterium für die Analyse der thermischen Defekte von strominduzierten Wärmegeräten wird nach den Bestimmungen des Kontaktwiderstands bestimmt. Diese Methode bestimmt die Beurteilungsmethode aus den internen Ursachen des Erhitzens, überwindet den Einfluss einiger Umweltfaktoren und Laststrom auf die Messergebnisse und wirkt sich leitend auf die Infrarotdiagnose von Leistungsgeräten aus. Für die Infrarot-Erkennung der Leitung reicht das Kriterium jedoch nicht aus
eine ) Derzeit gibt es keine nationale Norm für die quantitative Kontaktbeständigkeit der in Betrieb sindden Leitungsarmaturen. Der Standard der Elektrizitätsindustrie, der vorbeugende Prüfcode für Energiegeräte, der die Grundlage der Richtlinie ist, ist nicht spezifiziert, so dass es schwierig ist, den Vergleichsstandard für die relative Temperaturdifferenz zu bestimmen;
zwei ) Diese Anleitung und Dokument [ zwei ] Der relative Temperaturanstieg Beurteilungsstandard aller anderen Umleitungseinrichtungen außer Leistungsschalter und Schalter ist die gleiche wie die von Isolationsschalter, während die Kontaktwiderstandsanforderungen des Trennschalters unterscheiden sich von denen der Leitungsarmaturen ;
drei ) Die Methode des relativen Temperaturanstiegs kann den zusätzlichen Temperaturanstieg, der durch Sonneneinstrahlung verursacht wird, nicht berücksichtigen;
vier ) Der Leitfaden weist auch auf den tatsächlichen Temperaturanstieg des Hot-Spot-< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
fünf ) Die Richtlinie ist der Auffassung, dass, wenn die Lastrate nahe 100 % liegt, es sich auf die Erwärmung von AC-Hochspannungs-Elektrogeräten im Langzeitbetrieb beziehen kann ( GB763—90 ) Zur Ausführung.
Für die Erwärmung von Hochspannungs-Overhead-Übertragungsdrähten, die Erwärmung von AC-Hochspannungs-Elektrogeräten im Langzeitbetrieb ( GB763-90 ) Die maximal zulässige Betriebstemperatur des Stahlkern-Aluminiumstrangs muss + 70 °C betragen, entsprechend den allgemeinen technischen Bedingungen für Leistungsarmaturen ( GB2314—85 ) Die elektrische Kontaktleistung von Leistungsarmaturen muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
ein ) Der Widerstand zwischen zwei Enden der Leiterverbindung darf nicht größer sein als der Widerstand der gleichen Länge des Leiters;
zwei ) Der Temperaturanstieg beim Anschluss des Leiters darf nicht größer sein als der des angeschlossenen Leiters;
drei ) Die aktuelle Tragfähigkeit aller Armaturen mit elektrischer Last darf nicht geringer sein als die des eingebauten Leiters.
Nach den vorstehenden Regeln ist zu erkennen, dass bei normalem Lastbetrieb die Temperatur am Anschlussrohr, der Spannklemme, der Verstellplatte und der Verbindungsplatte der zweiten Leitung gleich oder kleiner als der Leiter der Übertragungsleitung sein muss. Daher kann die Temperatur des normalen Laufleiters in der Nähe des geprüften Objekts als Referenztemperatur, d.h. für die Stellen mit thermischen Defekten, die Temperatur von Draht- oder Drahtarmaturen als Referenztemperatur 5m vom Hot Spot entfernt genommen werden.
Zu diesem Zeitpunkt kann die absolute Temperaturdifferenzmethode verwendet werden, um zu beurteilen: Nehmen Sie die maximale Temperatur von Leiter- oder Drahtarmaturen, die normalerweise 5 m vom zu prüfenden Objekt als Referenztemperatur Ta entfernt sind, und die Temperatur des gemessenen Objekts ist t, T = T - TA, wird verwendet, um den thermischen Defekt zu beurteilen, der den Effekt eines zusätzlichen Temperaturanstiegs durch Sonneneinstrahlung beseitigen kann. Gleichzeitig wird aufgrund der Homogenität der Fehler, der durch die Ungenauigkeit der Parameter wie Erfassungsabstand, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit verursacht wird, reduziert.
Hinsichtlich der Kriterien für die Beurteilung von Mängeln wird davon ausgegangen, dass
eine ) Bei Infrarot-Thermoimagern gibt es einige Messfehler, wie z. B. den fortgeschrittenen thv570 von SATH und PM280 auf der anderen Seite, und ihre Genauigkeit beträgt ± zwei %( Lesebereich ) oder ± 2°C ;
zwei ) Für die Leitungen, die seit langem laufen, aufgrund der Beschädigung des Leiters beim Crimpen, Korrosion und Verschleiß im Langzeitbetrieb, für die im Betrieb arbeitenden Leitungsarmaturen, wie z. B. Verbindungsrohre, sind wir der Meinung, dass es einen zulässigen Temperaturanstiegsbereich geben sollte, anstatt den Standard gb2314-85 strikt einzuhalten, d. h. die Temperatur an den Drahtarmaturen ist nicht notwendigerweise niedriger oder gleich der Temperatur des normalen Leiter ;
drei ) Aufgrund des Messfehlers und der Zufälligkeit der Referenzpunktauswahl weist die Temperatur des ausgewählten Referenzpunkts einen bestimmten Variationsbereich auf. Aus der theoretischen Analyse und den tatsächlichen Beobachtungsergebnissen wird der Temperaturbereich< 2℃="">
vier ) Aufgrund der unterschiedlichen tatsächlichen Umgebungsbedingungen kann jede Infrarot-Wärmebildkamera kein allgemeines Korrekturschema geben, das mit der tatsächlichen Situation des Detektionsortes übereinstimmt. Darüber hinaus sind die Umgebungsparameter der Temperaturkorrektur, die vom Infrarot-Thermoimager benötigt werden, fehlerhaft, so dass die Messergebnisse einige Fehler aufweisen.
Zusammenfassend wird die Analyse bei Volllast unter Bezugnahme auf relevante nationale Normen und nationale und internationale Erfahrungen durchgeführt (Wenn es sich nicht um eine Nennlast handelt, kann der allgemeine Infrarot-Thermograph in die Nennlast umgewandelt werden) , für die Hochspannungsleitungserwärmungsdiskriminierung - Es wird davon ausgegangen, dass eine leichte Kontaktgefahr besteht, wenn t unter 10 °C liegt ( Allgemeine thermische Defekte ) , T ist ein großer Defekt, wenn er 10 °C überschreitet, aber nicht mehr als 30 °C, T ist ein Notfalldefekt, wenn er 30 °C überschreitet. Aufgrund der Messfehler und anderer Aspekte ist der Grenzwert der Defekte nicht absolut und sollte entsprechend der Messung analysiert werden. Nach den oben genannten Kriterien werden die thermischen Defekte im eigentlichen Test beurteilt.
3 Schlussfolgerungen und Vorschläge
Es ist eine geeignetere und vernünftigere Methode, um die thermischen Defekte von Freileitungsleitungen nach absoluter Temperaturdifferenz zu unterscheiden.