+8618657514717

Diskussion über den Anwendungsbereich und die Auswahl von ADS Power Special Optical Cable

Nov 04, 2020

Derzeit wird ADSS spezielles Stromkabel als Netzwerkkanal in der Glasfaserkommunikation in der Energieindustrie weit verbreitet. Mit großer Kapazität und guter Anti-Interferenz-Leistung kann die Glasfaserkommunikation nicht nur die Anforderungen der Kommunikation und Automatisierung im Energiesystem erfüllen, sondern auch der Gesellschaft Überkapazitäten bieten.

Die optische Glasfaserkommunikation kann nicht nur die Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessern, sondern auch gute wirtschaftliche Vorteile erzielen.

Es ist eine sehr wirtschaftliche Möglichkeit, optische Kabel zu verlegen, indem Man Overhead-Stromleitung Korridor auf dem Leitungsturm zu setzen.

Derzeit gibt es zwei Haupttypen von optischen Kabeln in Freileitungen: Glasfaserverbund-Overhead-Bodenkabel (OPGW) und all-medium self-supporting optical cable (ADSS).

OPGW wird in der Regel für neu gebaute Hochspannungsleitungen gewählt und ADSS wird oft für gebaute Hochspannungsleitungen verwendet.

Im Vergleich zu OPGW hat ADSS Kabel eine kleine Investition. Es kann unter der Bedingung der Hochspannungsfreileitung ohne Stromausfall eingerichtet werden, und seine Konstruktion, Konstruktion und Wartung sind auch bequemer. Es wurde in der fertigen Stromleitung weit verbreitet.

Anwendungsbereich des ADSS-Kabels

Für neue oder bereits gebaute 220 kv und höher Übertragungsleitungen, und als Kommunikationsleitung Korridor, um sicherzustellen, dass die Kommunikationsleitungen und Übertragungsleitung Lebensdauer (mehr als 30 Jahre) entsprechen, von der Zuverlässigkeit der Glasfaser-Kommunikation, Konstruktion und Wartung und so weiter in Betracht, Ingenieure sollten OPGW wählen, Stammleitungen von 220 kv und über Übertragungsleitungen ist ungünstig wählen ADSS Kabel.

Für die etablierten Übertragungsleitungen von 220kV und darunter, insbesondere die Kommunikation zwischen regionalen Umspannwerk, kann ADSS Kabel berücksichtigt werden.

Ingenieure sollten zunächst die Zuverlässigkeit von ADSS-Kabeln an bestehenden Hochspannungsfreileitungen berücksichtigen, die Laufzeit von Hochspannungsfreileitungen, den Alterungsgrad von Türmen, ursprüngliche Konstruktionsstandards und andere Bedingungen bewerten, um die Machbarkeit der Errichtung zu bestimmen.

Da die technischen Vorschriften der Hochspannungsleitungskonstruktion im Laufe der Jahre geändert, angepasst und ergänzt wurden, ist es schwierig, die Festigkeit des seit vielen Jahren in Betrieb sindden Hochspannungsturms zu überprüfen, der zu einem zentralen Problem beim Aufbau des optischen ADSS-Kabels wird.

Das allgemeine Prinzip ist nicht den sicheren Betrieb von Hochspannungsfreileitungen zu beeinflussen, nicht die Zuverlässigkeit der Prämisse zu reduzieren, kann ADSS-Kabel einrichten.

Daher schlägt der Autor vor, das ADSS-Kabel so weit wie möglich einzurichten, um die Hochspannungsleitung mit besseren Turmbedingungen zu wählen.

In Bezug auf Produkte, derzeit hat inländische ADSS Kabelprodukte und Inspektionsstandards, wie die nationale Standard GB / T18899 völlig mittlere Messenger Kabel und elektrische Energie IndustrieStandard DL / T788 völlig medium Messenger Kabel, wichtigste internationale IEEE P1222 - "alle medium Messenger für FreileitungSkabel IEEE Standard (Entwurf) und IEC60794-4 Spezifikation - das Kabelteil 4: Punkte entlang der Kabelleitung Errichtung.

Im Engineering, Inland elektrische Energie Industrie Standard DL/T5344 die Akzeptanz der elektrischen Glasfaser-Kommunikationstechnik und DL/T767 das gesamte Medium Messenger Kabel (ADSS) mit einem Scharnier Hardware technischen Bedingungen und Prüfverfahren, aber bisher nicht ausgereift und effektiv für ADSS Kabelleitung Engineering Design Vorschriften / Verfahren und Spezifikationen, so dass die ADSS Kabelinstallation Design, nur in Bezug auf die aktuelle Energieindustrie Standard DL/ T5092 "technischer Code für die Konstruktion von 110-500 kv Freileitungsleitungen".

Zwei, ADSS Kabelwahl

(1) ADSS Glasfaserkabelstruktur

Die STRUCTURE der ADSS-Glasfaserkabel ist in zwei Kategorien unterteilt: Zentralstrahlrohr und Schichtlitzenrohr. Neben einigen Stromleitungen mit guten Bedingungen in allen Aspekten sollten ADSS-Glasfaserkabel mit Schichtstrangrohrstruktur generell ausgewählt werden.

Die Glasfaser im ADSS-Kabel wird in wellenförmiger Form in das Strahlrohr eingeführt, und dann wird das Strahlrohr verdreht, um eine verdrehte Restlänge zu erzeugen. Die optische Faser hat eine geeignete Restlänge, die sicherstellt, dass die Glasfaser nicht belastet wird, wenn das Kabel unter normaler mechanischer Belastung steht (nämlich die optische Faser-Nullspannung) und den Verlust der optischen Faser nicht erhöht.

(2) ELEKTRISCHE Leistung von ADSS

ADSS-Kabeltypen, um das erste zu wählen, um elektrische Leistungsanforderungen zu berücksichtigen, nämlich die ADSS sind Raum die Größe des induzierten elektrischen Feldes (Potenzial), weil das ADSS-Kabel arbeiten in der Nähe der Hochspannungsleitung Draht, Draht um den Raum elektromagnetische Felder, Glasfaserkabel an das Kabel Kapazität Kupplung zwischen Leitern und Masse in der Position des Potenzials eines Raumes , wegen nebel, Tau oder leichtem Regen, befeuchten Sie den Schmutz des Widerstands in der Äußeren Scheide des Kabels, um eine Schicht zu bilden.

Unter der Wirkung des Raumpotentials, Mantelfluss zwischen der Oberfläche des Glasfaserkabels auf dem Turm Erdung Hardware haben Strom, Stromfieber durch Feuchtigkeit zu verdampfen verursacht, bilden kleine Abschnitt der Oberfläche der Glasfaserkabel Außenscheide Trockenzone, blockieren den Strom, wenn trocken, mit dem Potenzial, eine bestimmte Höhe zu erreichen, geschah es Form Lichtbogen Entladung , ist dies der trockene Bandbogen.

Die von ihm erzeugte Wärme kann dazu führen, dass das vernetzte Polymer allmählich seine Bindungskraft verliert und Korrosion bildet, und der Mantel wird in Löcher schmelzen.

Dieses Phänomen oder Ausfall wird Mantelkorrosion oder elektrische Markierung genannt, die in schweren Fällen zu Kabelbrüchen führen kann.

Die Art der außenmantel in ADSS verwendet hängt vom Raumpotenzial der Kabelinstallation Ort, und ist abhängig von der Spannungsklasse der Stromleitungen, Turmstruktur, Drahtanordnung und Phasenanordnung, etc.


Anfrage senden